Landis+Gyr Dialog ремонт функции передачи данных.

Handmade

Модераторы: romuald, Lizard66

Ответить
romuald
Модератор
Модератор
Сообщения: 544
Зарегистрирован: 26 дек 2014, 18:31
Откуда: Чернигов
Пол: Мужской

Landis+Gyr Dialog ремонт функции передачи данных.

Сообщение romuald »

Собственно 3-х фазный счетчик с функцией передачи данных (АСКУЭ). Сам счетчик полностью рабочий, а модуль передачи данных неисправен (в комплекте было еще два неисправных модуля). Всему виной наводки в линии во время грозовых разрядов.
Изображение 007.jpg
Изображение 006.jpg
Изображение 005.jpg
Схема передачи данных организована на приемопередатчике ADM483EARZ (RS485). Питание приемопередатчика собрано на микросхеме CGBH2951 (CJAL2951)и гальванически развязано трансформатором. Информационные провода развязаны тремя опторонами типа SFH6156-3. Проверка показала, что вышел из строя приемопередатчик и в остальных двух модулях погорели резисторы согласования с линией. Штатной микросхемы приемопередатчика небыло в наличии. Заменил тем, что было в продаже - ADM485ARZ. После замены всех неисправных элементов работоспособность всех модулей была восстановлена.
Показания счетчика снимаютс с помощью GSM модема
Изображение 008.jpg
Собственно счетчик на тестировании
Изображение 009.jpg
В данном случае счетчик подключался к однофазной сети. Для проверки и ремонта этого вполне достаточно.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
romuald
Модератор
Модератор
Сообщения: 544
Зарегистрирован: 26 дек 2014, 18:31
Откуда: Чернигов
Пол: Мужской

Re: Landis+Gyr Dialog ремонт функции передачи данных.

Сообщение romuald »

Протестировал аналоги типа ST485B и SN75176B. Все отлично работает. Ну да...у штатного приемопередатчика по даташиту защита до 15 kV...но если и её пробило, то не вижу смысла платить больше...
Ответить