Собственно 3-х фазный счетчик с функцией передачи данных (АСКУЭ). Сам счетчик полностью рабочий, а модуль передачи данных неисправен (в комплекте было еще два неисправных модуля). Всему виной наводки в линии во время грозовых разрядов.
Показания счетчика снимаютс с помощью GSM модема
Собственно счетчик на тестировании
В данном случае счетчик подключался к однофазной сети. Для проверки и ремонта этого вполне достаточно.
Схема передачи данных организована на приемопередатчике ADM483EARZ (RS485). Питание приемопередатчика собрано на микросхеме CGBH2951 (CJAL2951)и гальванически развязано трансформатором. Информационные провода развязаны тремя опторонами типа SFH6156-3. Проверка показала, что вышел из строя приемопередатчик и в остальных двух модулях погорели резисторы согласования с линией. Штатной микросхемы приемопередатчика небыло в наличии. Заменил тем, что было в продаже - ADM485ARZ. После замены всех неисправных элементов работоспособность всех модулей была восстановлена. Landis+Gyr Dialog ремонт функции передачи данных.
Landis+Gyr Dialog ремонт функции передачи данных.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Landis+Gyr Dialog ремонт функции передачи данных.
Протестировал аналоги типа ST485B и SN75176B. Все отлично работает. Ну да...у штатного приемопередатчика по даташиту защита до 15 kV...но если и её пробило, то не вижу смысла платить больше...